PLC控制柜——电工基础知识1(天津会一自动化科技)51.路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。52.塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。 53.导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。 54.管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 55.管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。 56.一根管内所装的导线不得超过8根。 57.管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。 58.管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。 59.导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。 60.导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。 61.导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。 62.导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。 63.导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。 64.在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。 65.单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。 66.导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。 |