西门子200PLC常见问题故障及解决办法!
天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。
Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为: 2、Step7Micro/WINV4.0和其他的版本兼容性如何? Micro/WINV4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载。 3、siemens200PLC硬件版本有什么区别?
二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。 4、西门子plc的电源改如何连接? 在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。
5:S7-200 PLC的处理器是多少位的? 6、如何进行S7-200的电源需求与计算?
S7-200CPU模块提供5VDC和24VDC电源: 7、200PLC能在零下20度工作吗?
S7-200的工作环境要求为: 8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗?
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。 9、S7-200处理快速响应信号的对策有那些?
使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。例如,为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs输出延时的硬件,显然是不合理的。
10、S7-200程序扫描时间和程序大小有关系吗?
程序扫描时间与用户程序的大小成正比。 11、CPU224XP高速脉冲输出最快能达到多少?
CPU224XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的频率。 12、CPU224XP本体上的模拟量输入也是高速响应的吗? 它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。CPU224XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。
13、CPU224XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配? 14、S7-200CPU上的通讯口支持哪些讯协议?
1)PPI协议:西门子专为S7-200开发的通讯协议
1)USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列) 15、S7-200CPU上的通讯口都能干什么用?
1)安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程 16、S7-200CPU上的通讯口是否可以扩展?
不能扩展出与CPU通讯口功能完全一样的通讯口。 17、S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到 1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。 18、用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
S7-200CPU上的通讯口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m 19、S7-200的有实时时钟吗? CPU221、CPU222没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功能。CPU224、CPU226和CPU226XM都有内置的实时时钟。 20、如何设置日期、时间值,使之开始走动?
1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC>TimeofDayClock...,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动 21、智能模块的地址是如何分配的?
S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。 22、Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
目前常见的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于转化老项目文件,已经没有继续应用的价值。
23、通讯口参数如何设置?
缺省情况下,S7-200CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为2,通讯速率为9.6K。 24、如何设置通讯口参数才能提高网络的运行性能?
假设一个网络中有2号站和10号站作为主站,(10号站的)最高地址设置为15。则对于2号站来说,所谓地址间隙就是3到9的范围;对于10号站来说,地址间隙就是11到最高站址15的范围,同时还包括0号和1号站。 2)使所有主站地址连续排列,这样就不会再进行地址间隙中的新主站检测。 25、如何设置数据保持功能?
数据保持设置定义CPU如何处理各数据区的数据保持任务。在数据保持设置区中选中的就是要“保持”其数据内容的数据区。所谓“保持”就是在CPU断电后再上电,数据区域的内容是否保持断电前的状态。在这里设置的数据保持功能靠如下几种方式实现: 26、数据保持设置与EEPROM有什么关系?
如果将MB0-MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区 27:设置的密码分哪几种? 在系统块中设置CPU密码以限制用户对CPU的访问。可以分等级设置密码,给其他人员开放不同等级的权限。 28、设置了CPU密码后,为何看不出密码已经生效?
在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通讯连接,所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。 29、数字量/模拟量有冻结功能吗?
数字量/模拟量输出表规定的是当CPU处于停机(STOP)状态时,数字量输出点或者模拟量输出通道如何操作。 30、数字量输入滤波器是什么作用,该如何设置?
可以为CPU上的数字量输入点选择不同的输入滤波时间。如果输入信号有干扰、噪音,可调整输入滤波时间,滤除干扰,以免误动作。滤波时间可在 0.20~12.8ms的范围中选择几档。如果滤波时间设定为6.40ms,数字量输入信号的有效电平(高或低)持续时间小于6.4ms时,CPU 会忽略它;只有持续时间长于6.4ms时,才有可能识别。 31、模拟量滤波有什么效果?
一般情况下选用S7-200西门子plc的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序。 32、模拟量滤波死区值如何设置?
死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围 33、模拟量滤波的设置应该注意哪些?
1)为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动 34、如何让Micro/WIN中的监控响应更快? 可以设置背景通讯时间,背景通讯时间规定用于“运行模式编程”和程序、数据监控的Micro/WIN和CPU的通讯时间占整个程序扫描周期的百分比。增加这个时间可以增加监控的通讯机会,在Micro/WIN中的响应会感觉快一些,但是同时会加长程序扫描时间。 35、cpu上的指示灯可以自定义吗? 可以通过用户自定义指示灯,
23版CPU的LED指示灯(SF/DIAG)能够显示两种颜色(红/黄)。红色指示SF(系统故障),黄色DIAG指示灯可以由用户自定义。 36、在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗? 23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利用全部的程序存储区,对于特定的一些CPU型号,需要禁止“运行模式编程”功能。 37、如果我忘了密码,如何访问一个带密码的CPU?
即便CPU有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能: 38、如何清除设置的密码?
如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。 39、POU加密后我还能正常使用吗?
POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。 40、我能对整个工程项目文件进行加密吗?
使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本,用户可以为整个Project(项目)文件加密,使不知道密码的人无法打开项目。 41、如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件?
在正版STEP7Micro/WIN软件光盘中,都可在OldRealeses文件夹中找到V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件。通过它作为桥梁,另存老版本的软件后,可在最新版本STEP7Micro/WIN软件中打开。 42、如何知道自己所编程序大小? Micro/WIN中的命令菜单中执行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的显示窗口(消息输出窗口)可找到你所编程序的大小、占用数据块的大小等。 43、编译出错怎么办? 在编译后,如果有错,将不能下装程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处,根据系统手册中的指令要求进行修改。 44、如何知道自己所编程序的扫描时间? 在程序运行过一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜单中在线查看PLC>Information可找到CPU中程序的扫描时间。 45、如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用? 在对程序进行编译后,可以点击View浏览条中的交叉参考(CrossReference)按钮进入,可以看到程序中所使用元素的详细的交叉参考信息及字节和位的使用情况。在交叉参考中可直接点击该地址,便进入到程序中该地址所在处。 46、在线监控时,在程序块中为何指令功能块竟然是红色?
如果在程序编辑器中在线监控,发现有红色的指令功能块,说明发生了错误或问题。从系统手册可以查到导致ENO=0的错误。如果是“非致命”故障,可以在菜单PLC>Information对话框中查看错误类型。 47、S7-200的高速输入、输出如何使用? S7-200CPU上的高速输入、输出端子,其接线与普通数字量I/O相同。但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)。 48、NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200CPU上? 都可以。S7-200CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出,连接时只要相应地改变公共端子的接法(是电源L+连接到输入公共端、还是电源的M连接到公共端)。 49、S7-200能否使用两线制的数字量(开关量)传感器? 可以,但必须保证传感器的静态工作电流(漏电流)小于1mA。西门子有相关的产品,如用于PLC的接近开关(BERO)等。 50、S7-200是否有输入、输出点可以复用的模块? S7-200的数字量、模拟量输入/输出点不能复用(即既能当作输入,又能当作输出)。 51、CPU224XP的高速输入输出到底能达到100K还是200K?
新产品CPU224XP高速输入中的两路支持更加高的速度。用作单相脉冲输入时,可以达到200KHz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100KHz。 52、CPU224XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号,其他输入点是否可以接24VDC信号? 可以。只需将两种信号供电电源的公共端都连接到1M端子。这两种信号必须同时为漏型或源型输入信号。 53、CPU224XP的高速输出点Q0.0和Q0.1接5V电源,其他点如Q0.2/3/4是否可以接24V电压? 不可以。必须成组连接相同的电压等级。 54、竟然有模拟量无法滤波? 由于CPU224XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。 55、什么是单极性、双极性? 双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7- 200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0-32000;双极性模拟量信号的数值范围是-32000-+32000。 56、模拟量应该如何换算成期望的工程量值?
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算: 57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆: 58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因: 59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电 60、什么是正向标定、负向标定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 61、热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型? 应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。 62、EM235是否能用于热电阻测温? EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。 63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离? 不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。 64、模拟量信号的传输距离有多远?
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。 65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
模拟量输入阻抗: 66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮? 模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。 67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化? 模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。 68、EM231TC是否需要补偿导线? EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。 69、EM231TC模块SF灯为何闪烁? 如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围。 70、M区数据不够用怎么办? 回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1,VB20, VW100,VD200等等。 71、我如何知道S7-200CPU的集成I/O和扩展I/O寻址?
S7-200编程时不必配置I/O地址。 |