电机知识顺口溜 |
时间: 2022-04-28 08:27 浏览: |
电机知识顺口溜
一.一般常识电机干了半辈子,一点经验告你知: 要问电机有多沉?每个千瓦十公斤。 估的不准别较真,大偏轻来小偏沉。 额定电流有多大?千瓦乘二三百八。 若是高压六千伏,用千瓦数除以八。 这些都是来估算,实际数据有偏差。 注: 1. 电机的重量和功率密切相关,这点不容置疑,但受制造材料、工艺和电机极数等各方面的影响较大,这里估算 的仅作为安装电机时的参考; 2. 电机的额定电流虽然是用公式推算出来的,但这也只是理论上的,受电机效率和制造工艺等方面的影响也比较 大,这里只作为在看不见电机铭牌时的应急参考。 二、空载试验 电机通入三相电,不带负荷在空转。 三相电流需平衡,振动不准超极限。 轴承声音认真听,平滑均匀不杂乱。 空载电流有要求,大小快慢分别算。 大快电流以分散,小慢电流不过半。 空载试验两小时,温升不能超极限。 注:1,试验前对电机进行检查,无问题后通入三相电源,使电机在不带负荷的情况下空转。然后检查电机的三相电流 是否平衡,检查电机的振动、声音和轴承运转情况; 2.一般大容量高速电机的空载电流为其额定电流的20~35%;小容量低速电机的空载电流为其额定电流的 35~50%; 3. 空载电流不可过大和过小,而且要三相平衡,空载试验的时间一般为2小时,同时还应测量电机温升,其温升按 绝缘等级不得超过允许限度。 三、接线规律 电机要想不反转,面对轴身来观看。 箭头若是顺时针,你再跑到盒跟前。 左右接成黄绿红,保你不用调电源。 顺时针时你会接,逆时针时倒下线。 这点你要不知道,劝你别把电工干。 电缆接线有要求,两端相序不能乱。 电机必须大厂家,不算杂牌小家电。 注: 正规大公司制造的电机在接线时都是有要求、有规律的。大多数电机说明书上也有接线方法。新安装的电机要想 结成正转,从电机轴伸方向看,如果是要求顺时针转,打开接线盒,从左到右三项分别接黄、绿、红。要求反时 针转的,可以接成红、绿、黄或者黄、红、绿灯,我想这个大家都知道。这里需要提醒大家注意的是:接线前要 核对一下电缆在电机和配电室两端,芯线标色是否一致。天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 |
上一篇:PLC对工作环境的要求 下一篇:CPU的DIP开关设置方法 |