plc的输出方式 |
时间: 2022-04-28 11:29 浏览: |
plc的输出方式
到FX2系列的plc,其输出的方式有3种形式,即继电器、双向可控硅、晶体管。 从FX3开始之后的PLC,只有继电器和晶体管2种输出形式了。 无疑继电器输出形式最为普遍,因为它相对于其它2种形式的输出驱动负载的能力更强。例如我还记得最早的 F1系列产品,继电器输出型据资料介绍可以驱动三菱160A的接触器(~220V线圈电压)。或者说它比另外2种“皮 实”,不容易因过载而很快损坏,直接说就是不容易“烧坏”。 可控硅输出的我在二十多年前用过,由于比继电器输出的抗过载能力弱,我记得当时在设计时每一路输出加了 熔断器接线端子后驱动外电路的(液压系统)电磁阀。熔芯开始用1A的,但容易在起动电磁阀时烧毁,后改用2A 的。 不管是继电器输出还是可控硅输出,当驱动电气柜内的元件,例如接触器一类,由于是在柜内,可以看到、听 到(运行状况),所以工作条件一般是所谓可控的。但是在现场的元件,例如气动、液压的电磁阀之类,就不大 容易观察到。由于动力气、液压油的不干净,或者有些国产电磁阀刚用的时候尚可,久了就容易出毛病。或是由 于现在的电器市场是鱼目混珠,买到用到的干脆是“赝品”。或没有达到IP56防护等级的元件直接用在露天(非常 常见),阀芯动作不能到位,引起电流加大,都容易使PLC的输出点损坏。特别是可控硅输出型。所以是否这也是 自FX的3系列及之后就不在出可控硅输出型的原因 之一呢? 晶体管输出型的带载能力最弱,是最容易被烧毁输出点的。但是要特别注意到许多PLC的特殊功能跟晶体管输 出有关。也就是说,你必须要用晶体管输出型的PLC才有这些功能。例如,你需要脉冲输出的,需要输出脉冲定位 的,还有注意到一些特殊的指令能够拓展总的输入输出点数。小型PLC最大到256点(总入出),如果用到矩阵指 令,用8入8出就可以形成8*8=64点的输入,这样总的入出点数拓展到300点左右。 PLC与其它元件之间(主要是可编程的元件如变频器)通过晶体管输出型互相耦合如果接线无误的话,理论使 用寿命是无限的。这就又要联系到漏型的输出匹配(其它元件漏型)输入,源型输出匹配(其它元件源型)输 入。PLC的输入与其它元件的输出匹配也如此。 晶体管输出驱动DC24V继电器,(再通过继电器)驱动其它输出最为保险。还要注意到当晶体管由导通到截止 (1到0)由于直流的拉弧现象继电器应有续流二极管(有些继电器自带),没有的就要加续流二极管,如果自带 就有继电器线圈的正反接线问题,反了就起不到续流作用,有时甚至断不开负载。 不管是PLC中3种输出的哪种形式,它们是几点输出有一个“共点”,这是不可分开的。所以你又要分配不同“共 点”下对应的输出点去分组,分别对应不同的子系统比较方便。 |
上一篇:变频器PID功能 下一篇:怎样排除三菱PLC最常见故障 |