plc编程时自锁和互锁 |
时间: 2022-05-10 13:48 浏览: |
plc编程时自锁和互锁自锁,即依靠接触器自身的辅助触点而使其线圈保持通电的现自锁,是在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助触点并联之外,还要在串联一个按钮,起停止作用。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。 PLC 内部的自锁,互锁,与接触器的自锁,互锁,原理一样.只不过PLC内部的PLC程序是软继电器(寄存器),不是真实的硬元件而已, 1.具有自锁功能的程序 2.利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁。如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图,XL为起动信号和X2为停止信号。 a)停止优先 b)起动优先 b)图1a为停止优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1断开。图1b为起动优先程序,则当X1和X2同时接通,则Y1接通。起停程序也可以用置位(SET)和复位(RST)指令来实现。在实际应用中,起动信号和停止信号可能由多个触点组成的串、并联电路提供。 2.具有互锁功能的程序 利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路,如图2所示。其中KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。 自锁、互锁是生产现场常见逻辑关系,应用非常广泛。自锁控制是PLC控制程序中常见的控制程序形式,也是常说的启停控制,这种自锁控制常用于以无锁定开关作启动开关,或者用只接通一个扫描周期的触点去启动一个持续动作的控制电路。互锁控制是互以对方的不工作作为自身工作的前提条件的控制电路,常用于被控的是一组不允许同时动作的对象。 |
上一篇:PLC控制系统与电器控制系统的区别 下一篇:没有了 |