机床改造电气系统的设计过程与一般电气施工设计一样,PLC控制系统施工设计也要完成以下工作。(1)绘制完整的电路图。 (2)列出电气元器件清单。 (3)绘制电气柜内电器位置图、电器安装线互联图。 此外,还要做好并注意以下几点。 (1) 画出电动机主电路及不进入PLC的其他电路。 (2)画出PLC输入/输出端子接线图。 1)按照现场信号与PLC软继电器编号对照表的规定,将现场信号线接在对 应的端子上。 2)输入电路一般由PLC内部提供电源,输出电路需根据负载额定电压外接 电源。 3)输出电路要注意每个输出继电器的触点容量及公共端( COM)的容量。 4)接入PLC输入端带触点的电气元器件一般尽量用动合触点。 5)执行电器若为感性负载,交流要加阻容器吸收回路,直流要加续流二极管。 6)输出公共端应加熔断器保护,以免负载短路引起PLC的损坏。 (3)画出PLC的电源进线图和执行电器供电系统控制。 1)电源进线处应设置紧急停止PLC的外接继电器控制。 2)若用户电网电压波动较大或附近有大的磁场干扰源,需在电源与PLC间加隔离变压器和电源滤波器。 (4)绘制电气柜结构设计及柜内电器的位置图。PLC的主要单元和扩展单元可以和电源断路器、变压器主控继电器及保护电器一起安装在控制柜内,既要防水、防尘、防腐蚀,又要注意散热。若PLC的环境温度大于55℃时,要用风扇强制冷却。PLC与柜壁间的距离不得小于lOOmm,与顶盖、底板间距离要在150mm以上。 (5)画现场布线图。PLC系统应单独接地,其接地电阻应小于1OOΩ,不可与支力电网共用接地线,也不可接在自来水管或房屋钢筋构件上,但允许多个PLC机或与弱电系统共用接地线,接地极应尽量靠近PLC主机。敷设信号线时,要注意与动和线分开敷设(最好保持200mm以上的距离),分不开时要加屏蔽措施,屏蔽要有良好接地设计,信号线要远离有较强的电气过现象发生设备(如晶闸管整流装置、电焊机等)。 PLC安装必须具备充足的空间,以便对流冷却。PLC的输入电源前端要有保护。由于PLC有自诊断功能,在进行调试及运行中,可进行程序检查、监视。PLC的输入、输出状态都有相对应地址的发光二极管显示,当输入信号接通及条件满足有输出信号时,发光二极管亮,便于监视和维修。在实际应用中调试复杂的机床,PLC的优越性好,因为PLC的控制程序可变,从而为调试带来方便,并可大大缩短调试周期,提高运行可靠性,有较好的经济效益。 (1)技术要求。 1)根据任务,设计主电路图,列出PLC控制I/()(输入/输出)口元器件地址分配表,设计梯形图及PLC控制I/()(输入/输出)口接线图。 2)安装PLC控制线路,熟练正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行安装调试,达到设计要求。 (2)设备、工具和材料准备。所需设备、工具及材料见表9—7。