搞定变频器维修一定要掌握的十种方法(下部) |
时间: 2022-05-23 08:57 浏览: |
搞定变频器维修一定要掌握的十种方法(下部)接好篇:拿下变频器修理一定要把握的十种方式 (上)六、量 该方式 关键借助数字万用表检验,就时下来讲多应用数字万用表开展。对于变频调速器各种常见故障维修来讲,应用数字万用表处理拿下的约占65%。针对怎么使用万用表测量,自己坚信众多电焊工盆友都能灵活运用应用,在这里自己只注重一点:因为变频调速器內部多髙压储能技术元器件,在关闭电源后谨记先充放电再进行精确测量工作,要不然数字万用表难保呀!图四发布的该只外型和色调看上去都无异常,允差电阻值为15KΩ的1/4W色环电阻,用数字万用表平均误差已变成无穷(因为该电阻器霉变,导致某知名品牌22KW变频调速器给出“輸出电流量不平衡”常见故障)! 七、测 讲完应用数字万用表开展量,大家再而言一下测——它指的是运用可以形象化表明波形的数字示波器开展检测。单纯性就变频器修理来讲,应用数字示波器一般多对于变频调速器六路逆变电源差分信号开展(制动功率管/控制模块的推动数据信号为开关量,不用选用数字示波器检验)。应用数字示波器检验时,要主要关心数据信号的波型是不是一切正常能不能做到工作标准;推动数据信号幅度值、頻率范畴是不是达到促进需要等信息内容。这类检修方式 针对逆变电源整流管/控制模块损坏后的维修,是必不可少的! 八、短 该方式 说的是接线。在变频器修理尤其是当IGBT/IPM因毁坏而被拆卸后,独立插电维修单脉冲推动路线全过程中,若推动光耦型号为A316J这种带有对IGBT/IPM常见故障检验作用的集成ic时,因控制模块毁坏或拆卸通常没法使光电耦合器一切正常启用。这时则必须用输电线将对于IGBT/IPM常见故障检验的元器件(绝大多数为高原反应压二极管阳极氧化)与变频调速器直流电母线槽负端(有的标N或是GND)接线,便于蒙骗变频调速器主控制板,让其觉得功率模块完好无损进而做到推动差分信号能一切正常推送的目地。图五展现的就是某知名品牌55KW变频调速器,差分信号光耦电路中对于IGBT控制模块检验的介绍。 九、断 断——断掉也。大家都了解变频调速器內部路线中,带有众多对于本身或负荷的维护作用,在这种维护作用发生难题时,大家大能够应用短路/断掉的方式 进行判断检修。 举例子:只要是变频调速器均带有輸出端过电流量检测维护作用。可一部分商品将该功能分析的十分不合理——产生常见故障时没法明确提出到底是那相发生了难题,因此十分令检修者头痛不己。对于此类状况的维修,我们可以采用逐一将每相检验常用电压互感器/电流量检验子模块同事后较为电源电路断掉的作法,在断掉那一路键入数据信号常见故障消退则常见故障点一目了然(有一些型号必须手动式校准才可以消除常见故障表明)。自然这类方式 还适用溫度等维护路线的维修中。 十、放 放——充放电。变频调速器內部带有各种规格型号、各种各样容积的电解电容器,这种电容器因为容积降低所导致变频调速器产生常见故障的几率相比而言是十分高的。对于这种电容器的检验,一般维修人员多选用观其形和应用电容器表精确测量的方式 开展维修,但这二种方式 都存有一定的局限。因此自己应用日光灯电灯泡/小电珠,在对被测目标电池充电完毕后对其开展充放电可比性检测,该方式 能够形象化地比照出被测目标的容积是不是符合规定,据自己汇总该方式 的高效率在80%之上。图六之中的这支允差50V 220uF具体容积早已寥寥无几的电解电容器,就是选用充放电检验方式 辨别出去的。 之上十种维修变频调速器方式 ,就是自己自主归纳总结的。因篇数既创作時间限制,免不了有考虑到不上、不详尽的地区,因此恳求大伙儿原谅和纠正。总而言之,针对维修变频器来讲,多学多练的与此同时还需要勤加汇总。 |