恒压供水控制系统的程序 |
时间: 2022-05-14 14:13 浏览: |
恒压供水控制系统的程序(1)I/()分配表。首先要进行I/o点的分配,见表9-5。输入/输出接线,如图9-28所示。
┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
(5)恒压供水控制系统的元器件布置图如图9-30所示。
┃ 参数号 ┃ 设定值 ┃ 说 明 ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ P2280 ┃ 15 ┃ PID比例增益系数 ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ P2285 ┃ 10 ┃ PID积分时间 ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ P229】 ┃ 100 ┃ PID输出上限(%) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ P2292 ┃ () ┃ PID输出下限(%) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ P2293 ┃ 1 ┃ PID限幅的斜坡上升/下降时间(‘) ┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。
|
上一篇:西门子PLC中的局部变量与全局变量分别是什么 下一篇:机床改造电气系统的设计过程 |