接地故障判断与处理 |
时间: 2018-07-18 09:19 浏览: |
接地故障判断与处理 接地处理 接地故障判断: 1. 金属性接地:故障相电压为0,非故障相电压升高至线电压, 2.非金属接地:一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似于线电压, 3.频繁虚接地:指10分钟内发生两次及以上的接地并复归. 4.基波谐振:一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压. 5.分频谐振:三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。 6.高频谐振:三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压) 7.PT保险熔断: (1)一次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压(PT开口三角处电压)升高 (2)二次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压无变化 天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 拉路查找处理步骤: 1.变电站装有小电流接地选线装置的,首先拉开该装置选定的接地分路. 2.拉开母联(分段)断路器,缩小接地故障范围. 3.对接地段母线所有剩余分路,按接地拉路序位表顺序试拉、合断路器,拉、合顺序一般如下 (1)空充线路, (2)双回线路. (3)接地故障频发线路, (4)一般性质负荷长线路, (5)一般性质负荷线路. (6)电容器, (7)带有重要用户线路, 天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 4.每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,应合上该断路器,再试拉下一路(电容器断路器在拉开后应不再合上,待故障支路查出后再根据电压和功率因数情况及时投入), 5.如上述方法不能查出接地故障分路,应判断为发生多路同相接地或母线及以上设备接地,按下列顺序进行拉路查找: 将接地段母线上所有分路停运查找. 对接地段母线所有分路,按接地拉路序位表顺序拉开各分路断路器, 每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,然后再拉开下一路, 发现接地信号复归后,应判定该分路接地,保留该分路断路器在断开位置,然后开始送出其它已拉开断路器,送出过程中应注意确认接地信号未发生后,再合上下一路如发生接地信号,应判定该分路接地,保留其在断开位置, 如果将接地段母线上所有分路断路器全部拉开后,接地信号仍不恢复,应判定为接地故障发生在母线及以上设备上, 天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 6.母线及以上设备接地故障的查我 (1)拉开接地段母线主进断路器。 (2)合上接地段母线母联(分段)断路器,如发生接地信号、 座判断故障发生在母线上;否则,应判断故障发生在主变相应绕组至主进断路器之问。 7.禁止使用隔离开关进行接地拉路查找如PT、站用变)、 8.检查发现接地故障设备后,禁止用隔离开关切断故障、应用断路器切断故障. 9.小电流接地系统单相接地故障运行时间不得超过1小时、如1小时后仍未查出故障支路、应立即将所在母线停电、防止故障扩大。 10.35kv接地故障查找过程中,确定接地故障点在变电站内后,应试停运行主变,进一步缩小故障查找范围。 天津会一自动化科技有限公司专业从事于自动化系统集成以及高低压配电柜的研发、设计和装配一站式服务;本公司生产的PLC控制柜、电控柜、变频柜等控制柜获得多个专利和荣誉称号。 |